44问答网
所有问题
混凝土C25屋面梁板、梁出行规则裂缝,贯穿裂缝。回弹强度符合设计要求。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-10
谢邀,这个原因有多种。比如配筋未达到设计要求,没有按设计配筋施工,比如楼板厚度不达标,针对跨度比较大的楼板厚度要加大。这些原因都应该找一找!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKGVDZYYDKDYWWZZRZK.html
其他回答
第1个回答 2019-04-10
是不是水泥安定性不良导致的!!
相似回答
厂房
屋面C25混凝土梁板
、梁出现
规则裂缝,
并全部
贯穿
。另外
混凝土回弹
强 ...
答:
观察顶板梁出现的
裂缝
像是钢筋保护层太薄,浇筑时
混凝土
坍落度偏大,混凝土收缩大造成的,如果需要就用环氧树脂填充就行,应该不影响结构寿命。
混凝土
楼面
规则贯穿裂缝,
求解。
答:
楼板裂缝原因的产生是很复杂的,有材料的原因、施工工艺的原因、模板支撑系统的原因、
混凝土
养护等原因,像你这种裂缝还算是规则的,我分析可能是你浇筑混凝土时间的二次抹面和养护覆盖做的不够好,还有就是浇筑第二天开始搭设上层钢管架可能对其有影响(可能下面的模板支撑下沉)这种裂缝规范规定如果不超过0...
梁
出现
裂缝
的原因和处理方法
答:
1、施工操作不当使支座负筋位置下降,钢筋保护层过大,固定支座变成塑性铰支,容易造成板面沿梁边通长裂缝;2、在浇筑过程中,混凝土捣振不均匀,出现漏捣区域,从而在梁板内部产生不密实区,最终引发
裂缝,混凝土
捣振过振也会出现混凝土离析现象,使
混凝土强度
等级达不到
要求,
在后期混凝土使用中引发裂缝。
混凝土梁板
施工
裂缝
的产生原因有谁可以告诉我
答:
1 桥
梁混凝土梁板
施工裂缝产生的原因 1.1 原材料质量不良引起的
裂缝混凝土
主要由水泥、砂、粗骨料、拌和水和外加剂组成。混凝土所采用的原材料质量不合格,可能导致梁板出现裂缝。1.1.1 水泥使用不合格水泥会出现早期不规则的裂缝。1.1.2 砂石材料(1)砂石含泥量超标,不仅降低混凝土的强度和抗渗性,还...
大家正在搜
混凝土屋面贯穿裂缝
屋面混凝土裂缝宽度规范
混凝土楼屋面板裂缝分类
混凝土贯穿裂缝规范
屋面细石混凝土裂缝处理
混凝土屋面有干裂缝怎么办
屋面混凝土细微裂缝怎么处理
屋面混凝土裂缝前言
混凝土裂缝规范规程
相关问题
厂房屋面C25混凝土梁板、梁出现规则裂缝,并全部贯穿。另外混...
现浇混凝土梁裂缝问题
混凝土楼面规则贯穿裂缝,求解。
现浇混凝土梁裂缝
现浇混凝土板开裂宽度规范要求值
现浇混凝土楼面安全问题
混凝土强度不够怎么处理
C25混凝土(泵送)的三根梁用回弹仪测出“现龄期混凝土强度推...