44问答网
所有问题
变压器的直流电阻的计算方法?就是不可以大于2% 是怎样计算出来的 急...
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-15
这个问题有点简单
查一下你选用的导线(铜/铝)的电阻率
铜的电阻率=0.0175、铝的电阻率=0.028
计算一下选用导线的截面积S,总的导线长度L
根据直流电阻的计算公式 R=ρ*L/S来计算就可以
变压器的直流电阻不是标准的,可以根据变压器结构、容量、温升等的不同
在设计变压器时,直流电阻也是不同的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVR666VKR.html
其他回答
第1个回答 2010-04-15
求电阻的公式:R = p x L / A
p - 电阻率 (欧米,Ωm)
L - 长度(米,m)
A - 导线截面积(平方米,m^2)
铜的电阻率(20摄氏度) - 17。25 x 10^-8Ωm
铝铜的电阻率(20摄氏度) - 27.33 x 10^-8Ωm
举例:
铜导线半径1mm,长度10m,电阻:
R = 1.725x10^-8 x 10 / 0.0000031416 = 0.055ohm
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-04-15
根据所选线材,查询其电阻率,然后用电阻率乘以绕组导线的长度,所得即为直流电阻。
第3个回答 2010-04-15
三相变压器,每一相的测量值与三相的平均值相比,不应超过±2%。
三相的平均值就是它们的测量值相加除以3。
相似回答
变压器直流电阻不
平衡率
怎么计算?
答:
变压器的直流电阻不平衡率是通过比较三相电阻的最大值与最小值,再除以三相平均值来计算的
。以示例中数值为例,若OA=5.761,OB=5.772,OC=5.758,不平衡率计算公式为(OB-OC)/(OA+OB+OC)/3,即(0.014)/(5.7636667),约等于0.002429%,换算为百分比为0.2429%。不平衡指的是三相电流或电压...
怎样计算变压器的直流电阻计算
公式要不知道电阻率的
答:
举例:铜导线半径1mm,长度10m,电阻:
R = 1.x10^-8 x 10 / 0. = 0.ohm感觉还是找个专业的问问好的
或者到硬之城上面找找有没有这个型号 把资料弄下来慢慢研究研究
变压器
高压和低压侧
直流电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%
。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一...
电力
变压器直流电阻的
试验
方法
有哪些?
答:
对保证变压器安全运行起到了重要作用。一、变压器直流电阻测量方法
1.降压法
这是一种测量直流电阻的最简单的方法。在被试电阻通以直流电流,用合适量程的毫伏表或伏特表测量电阻上的降压,然后根据欧姆定律计算出电阻,即为降压法。为了减小接线所造成的测量误差,测量小电阻(1Ω以下)时,采用图1-1(a...
大家正在搜
变压器变比k大于1的是升压器
升压变压器变比大于1还是小于1
升压变压器的变压比大于1
变压器直流电阻怎么测
升压变压器的变比大于一吗
变压器直流电阻标准
10kv变压器直流电阻值
变压器测直流电阻步骤
变压器变比一定大于一吗
相关问题
怎样计算变压器的直流电阻计算公式要不知道电阻率的
如何测量变压器直流电阻
变压器高压和低压侧直流电阻为多少是合格的?有没有要求?
直流电阻测试仪计算公式是什么?
一台油浸式变压器型号:S9-315/6它的绕组直流电阻是多少...
变压器直流电阻,电容,互感器测试的计算方法是什么?
10KV变压器一次直流电阻是多少 315KVA 400KVA...
变压器技术知识问答