44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压铜排安装
...或还有什么好的做法(备注
变压器
2000KVA,进线
铜排
4000A,
答:
最好的办法就是直接用螺丝连接,不过考虑到施工的难度也可以用软连接,就是用一根185的电线两头压线鼻子分别用螺丝固定在
铜排
和扁钢上
50KVA
变压器低压
侧如何配置
铜排
答:
太笼统,认为是380v,三相分开布置3根 宽20mm铜牌,长度200mm,厚三mm,距离500mm,仅供参考
变压器铜排
软连接采用编织铜带怎么连接法
答:
1、变压器铜排采用软连接后回确保铜排母线变形量减小,保护了设备间的可靠连接
。2、连接用的编织铜线一般截面积要大于铜排。3、软连接一般是定制加工的,尺寸是严格按现场设备定制的。4、一般如下图:
箱变变压器Y,YN0铜排接线问题
答:
3相4线的说法是对的,过去有5线的做法,单有一根接地线,现在都是3相4线,地线就近接地就可以了,且
变压器
的PE是变压器的外壳接地,是变压器的保护接地,其作用是1保护,2;滤波。箱变的变压器PE可以就近接地就行,不必引入
低压
侧,N线可以在变压器的接线端子上引两根线一根到低压侧一根到地就可以啦...
变压器铜排
平着
安装
好吗?
答:
铜母线可以水平安装
,但是允许电流比垂直安装小一些,而承受的电动力要大一些。
我们设计了一个户外配电系统,是10/0.4kV的
变压器低压
侧出线用双母排,竖...
答:
采用专门制作出售的竖放母线金具(告知母线的大小尺寸,有各种规格的金具出售),上述金具
安装
在支持绝缘子上,支持绝缘子安装在支架上。屋外安装时,请注意绝缘子的爬电距离。提醒一下,由于母线排竖放后,抵御三相短路时三相母线之间的电动力能力较差,应当适当加大三相母线之间的相间距离。
500
变压器低压铜排
选择
答:
TMY-3(60*6)+1*40*4的
铜排
或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆。500KVA
变压器低压
侧的额定电流约为750A,可选择TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆。铜排指
铜母线
,铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电
安装
用导线等不可缺少的导电材料。
35KV
变压器
变400v,
低压
380V用裸露的
铜排
铺设,铜排(露天)上需要做绝缘...
答:
主要是防氧化,绝缘没有问题。所以建议涮普通漆就可,最好分相色,即a相黄色、b相绿色、c相红色,0相黑色。
2500Kva
变压器低压
侧每相配2(100*10)
铜排
,是否有点小。如果小,可否再添...
答:
最好是用3*(120X10)的
铜排
,2*(100X10)的铜排。额定载流量在25℃时只有2860A,明显小了;3*(100X10)的铜排,额定载流量在25℃时也只有3650A,如果环境温度超过25℃,载流量会更小。所以用3*(100X10)的铜排不可靠,用3*(120X10)才是比较可靠的。
干式
变压器
出可以出两根电缆吗
答:
一般来说,
变压器
一次配电需要高压电缆是三芯的。变压器二次配电需要
低压
电缆是三相四线制的电缆。如果变压器在室内设置的话,还可以用铝排、
铜排安装
。变压器的二次配电也可以用绝缘导线敷设。这个问题主要看施工设计以及现场的施工环境而定。在工频配电系统中,变压器的出线只有三相电源和中性点接地引出的...