工频耐压试验打多少
20KⅤ油变压器
耐压试验
需要
打多少
?
答:
根据GB1094.3中的规定20KV油浸式变压器的出厂试验中的工频耐压试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其
80
交流
耐压试验
的试验频率
答:
(1)第1类较宽频率范围国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,
建议频率范围为30-300Hz
。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用最低频率为25Hz或20Hz的。当然...
10kv高压柜交流
耐压试验
带避雷器一起做,试验电压是
多少
答:
不低于1000V
。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
用10KV变压器做
工频耐压试验
,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
DMC环氧复合料
工频耐压
是
多少
?
答:
打工频耐压看耐压数值是
多少
主要看这DMC环氧复合料是做多大电压等级的电气产品 如果是10KV的电气,我们用华顶电力的YD-5KVA/50KV交流
工频耐压试验
装置做试验就可以,如果做35KV的电气产品,我们就用YD-10KVA/100KV的工频耐压做耐压试验,有的地方做2U的试验,有的做1.6U。1.8U的都可以,看具体厂所 ...
35KV电压互感器检验打压
打多少
答:
根据国家标准GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》附录 A 高压电气设备绝缘的
工频耐压试验
电压标准35KV电压互感器出厂试验,一次为95KV,二次为2KV。交接试验、大修试验、预防性试验等,按出厂试验的80%进行, 一次为76KV,二次为1600V。耐压试验一定要绝缘试验合格、介质损耗角正切值...
电缆
耐压试验
标准国家标准
答:
交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,
不低于1000V
。其加压...
24KV的互感器
工频耐压打多少
千伏?
答:
一般按出厂耐压值的85%进行,如果出厂
试验
电压不明可按54KV进行。规程规定20KV互感器为47KV。24KV互感器按插入法求得为应耐压54KV。电压互感器柜
打耐压
的方法:两种方式,一种是感应耐压,一种是直接耐压。感应耐压是在二次侧逐渐升压,根据变比达到试验电压,但是主要二次侧加的不是
工频
电压是,大约5...
您好,电缆
打耐压
的电压
多少
如何选择
答:
电缆
打耐压
的电压
多少
如何选择 10kv电缆耐压1、10kv电缆做耐压实验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流电压为额定电压的4倍,时间也为1分钟。2、交流
工频耐压
实验属破坏性
试验
,对实验对象可能产生不可恢复的形变,所以,有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按...
油式变压器
耐压试验
电压应该加到
多少
答:
是10KV等级的,高压
耐压工频
电压:出厂35KV、交接
试验
30kv,老式变压器一直运行的做试验时耐压26KV. 耐压时间都是1分钟。 从你说的情况看,你就加工频电压30KV,时间1分钟。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 1 liuzg849 采纳率:72% 来自团队:电力技术团 擅长: 家电 理工学科 花鸟鱼虫 工程技术科学 ...