试验
变压器
的
安装
和通风有哪些要求?
答:
1.一台变压器与另一台变压器之间以及变压器与任何相邻墙之间的最小距离应为0.5 m,以便于检查和通风,但要视项目尺寸和电压而定;2.将要
安装变压器
的房间应该通风良好,以确保适当的自然通风,因为这是
干式
试验变压器正常工作的基本参数。在这一点上,重要的是,进气口应位于变压器的前部靠近底部的位置,...
干式变压器
风机如何
安装
答:
1.冷却风机一般
安装
在
干式变压器
下夹件旁边,将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的圈线内,使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为135°)及出风口位置,使风机的出风能最顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道,从而使散热效果最佳。2.冷却风机安装一般采用下底脚支...
变压器
都有哪些种类?
答:
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器
、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。变压器的运行维护 1.防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,...
变压器
的最小
安装
距离是多少?
答:
多台
干式变压器
防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmX40mm。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。供你参考,祝新春快乐!
变压器安装
有哪些规范要求?
答:
2、
变压器安装
应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。4、变压器箱体、
干式变压器
的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。5、变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。6、...
变压器
就位后为什么要加以固定?
答:
干式变压器
不要
安装
坡度。带有滚轮的变压器,就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。对大型变压器通常在就位后把滚轮拆除。对滚轮不拆卸的变压器,就位后在滚轮的前后用50mm X 50mm角铁以靠山形式定位固定:对无滚轮的变压器,就位后用50mm X 50mm角铁以压板形式定位固定。上述固定都是可拆式固定...
干式变压器
和油浸式变压器的区别
答:
(一)区别 1、从外观上看,封装形式不同,
干式变压器
能直接看到铁芯 和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;2、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油 式变压器大部分使用瓷套管;3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大 都在 1600KVA 以下,电压在 10KV 以下,也有...
干式变压器
如何安装避雷器,希望大神能提供下实物
安装图
?
答:
高压柜内或母线上装了避雷器,如果
变压器
就在附近,变压器不装避雷器。 如果变压器与高压柜或母线间有长距离的线路、电缆线分开,变压器要装避雷器。 高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用
变压器
是干什么用的
答:
变压器是用来进行电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器是利用电磁感应的原理,来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器
、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器...
安装
三相
干式变压器
需要注意的事项有哪些
答:
如果选择的是
干式变压器
,那么首先是确定是室内
安装
,还要确定的是进线电压和出现电压,这对选型时非常重要的,sg系列的变压器是非环氧树脂敞开式变压器,那么它的散热就要非常注意,一般是自带的3台1kw的排风扇,这些风扇的接线时单另的,要注意事先布好穿线管,如果是自己安装,那么要注意型号说明,高压...