44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压定值
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求保护
定值
怎么计算
答:
你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护
定值
设额定电流...
电网电压等级如何选择
答:
(4)220/380V
低压配电
系统一次回路一般均为单母线或单母线分段,两台以上
变压器
均为单母线分段,有几台变压器就分几段,这是因为用户变电站变压器一般不采用并列运行,这是为了减小短路电流,降低短路容量,否则,低压断路器的断开容量就要加大。 (5)220/380V低压配电系统进线、母联、大负荷出线与低压联络线因容量较大,...
...单位新建
配电
室 10KV---0.4KV 两台500
变压器
并联工作,跪求
定值
_百度...
答:
应根据实际负荷求
定值
,通常过流1.15--1.5倍,9s 速断不小于3.5倍
浅谈10kV
配电
网的无功优化补偿
答:
3.4按配电变压器容量确定补偿容量
配电变压器低压
侧安装电容器时,应考虑以下原则:在轻负荷时,防止向10KV配电网倒送无功,以取得的节能效果,根据配变容量按下式计算:Qc=(0.10~0.15)Sn(Kvar)Sn——配变容量kVA 总之,无功补偿设备的配置,应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的...
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
三、
配电变压器
的高
低压
熔丝选择方法 (一)先计算变压器高低压侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3) (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择...
已知
变压器
容量,如何选择计量互感器
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
帮忙算一下高压柜的整
定值
!和总的用电负荷和总电流!
答:
注意:你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源
配电
的。此
定值
保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!负荷计算:1、
低压
负荷计算:A、低压总统计负荷:P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;B、低压总计算负荷:Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=...
10kv高压线路保护
定值
如何调整?
答:
10.5KV的高压线路专线、线路长度为1.5KM左右。所用的线为前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线(原有的老线)。其它用的为35平方毫米的钢芯铝绞线。线路末端的负载为两台
变压器
、一台容量为500KVA、另一台为160KVA。因其是专线、用户要求在我站内设一高压控制柜来控制这条线路。用的是真空断路器控制...
线路三段式保护 一条线路三段式怎么分段的,比如一条8KM线路三段保护里的...
答:
如没有下段线路的话,二段电流
定值
可以参考
配电变压器低压
侧的短路电流,(选用最大配变的低压短路电流X可靠系数),三段电流定值应大于最大负荷电流。我们这里城市线路二段取3000A,0.3秒;三段取800A,0.6秒。退出一段。
线路保护中断路器速断保护
定值
计算方法?
答:
保护
定值
计算: TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定: I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般定值最小可选:600/5,2A。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/1 1A。 速断按躲过
变压器低压
侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压接线柱
低压接线方式
配电变压器低压接线