44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准是多少
变压器耐压
检测怎么做
答:
分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。二、 感应
耐压
试验1.试验目的:检测
变压器
纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公...
10000伏
变压器
出厂
耐压
打
多少
答:
工频耐压,有严格的国家
标准
规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频
耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也
为35kV
(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
变压器
的绝缘水平L175 AC35/5是什么意思
答:
“LI 75 AC 35”的含义是该10kV
变压器
的高压绕组引线端的雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是
35kV
。1、变压器绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——工频耐受电压 2、变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击...
10kv
35KV变压器耐压
试验时泄漏电流值设
多少
?电流达到多少会击穿?
答:
过电流保护值按工频试验
变压器
额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
10kV
变压器
交流
耐压
试验电压
是多少
?
答:
一般是出厂值
耐压
值80 依据的国家
标准
文章中的规定电压
45号
变压器
油
耐压多少
答:
不小于
35kV
。根据GB2536中的规定
变压器
油
耐压
(间距2.5mm交货时)不小于35kV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
35kv
及以上
变压器
的试验
标准是
什么?
答:
低电压阻抗测量\x0d\x0a13.低电压空载测量\x0d\x0a14.声级测量\x0d\x0a所有的试验的主要依据和
标准是
:\x0d\x0a1.《电力
变压器
第一部分总则》GB1904.1-1996\x0d\x0a2.《电力变压器第三部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1904.3-2003\x0d\x0a3.《三项油浸式电力变压器...
变压器
的绝缘水平L1 75AC 35 /AC5的 IAC5什么意思?
答:
AC是指承受的冲击电压L1是雷电冲击75,AC35是高压冲击电压也就是高压能够承受
耐压35KV
,AC5是低压冲击电压也就是低压可以承受5KV的耐压 不被击穿
10kV,20kV,
35kV
电压互感器感应
耐压
试验频率如何选择
答:
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频感应
耐压
适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行工频耐压就行了。倍频耐压时间=120X额定频率/试验频率,所以三倍频就打40s
10KV电压互感器
耐压
试验
标准
做法?
答:
不要看厂家的,因为
耐压
试验有三种试验
标准
,即出厂试验,交接试验和大修试验。电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,
35KV
的耐压做95KV,二次都是3000V。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜