44问答网
所有问题
当前搜索:
38kw三相需要多大的电缆线
38kw三相
电
用多大电缆
此中
380是12kw
。220是26kw?
答:
380V是12
KW的
功率,220V的总功率是26KW,可以三相电源平均分配一下,大约9KW,这样的话,
三相用
电总功率是21KW,那就看供电距离变压器多远了,300米内,选择铜芯
电缆线
5*10,超过这个距离,选择5*16,或者4*16+1*6
38千瓦
380v
用多大电缆
答:
38千瓦380v可以使用16平方铜线或25平方铝线
。根据功率计算公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =38/(1.732x0.38x0.85) =69A。380v为三相电,要考虑到85%的功率因素,根据电线电流对照表,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线或25平方铝线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约12...
三相38KW的
电水箱,供电选
用多大的电缆
?
答:
三相38KW的电水箱的额定电流58A左右,
3X16+1X10的四芯电缆铜芯线16mm2的安全电流为101A,铝芯线为75A,10mm2的铜芯线为74A,铝芯线为56A
,50米的距离用3X16+1X10的铜芯线作电源进线完全可以了。当采用三角形接法时,选 3x10的铜芯线(三角形接法电流大呵)当采用星形接法时,也应选3x10的...
38千瓦需要
多少平方
电缆
?
答:
根据电线电流对照表,
38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线
。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
38KW用
多粗
电缆三相
四线的
答:
三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=38/(1.732×380V×0.85)=67A 根据电线电流对照表,
38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线
。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约94...
38千瓦需要
多少平方
电缆
答:
纯铜
电缆
的每平方的平均功率承载密度在1000瓦多一点~所以你
38千瓦
理论上
需要38
纯铜电缆~要是用铝合金电缆的话需要38x1.60=60.8(铜铝转换系数在1.60-1.65之间)也就是说你要是选择铜电缆的话需要大于38平
的线
~要是选择铝电缆的话要大于60.8平的~要是永久或者半永久的设备(象厂房什么的)还需要...
38KW的
烤箱
要
多粗的
三相
四线
电缆线
答:
10平方
电加热
38KW
,电源380V,接线12米,选用
电缆
截面是多少?
要
做什么安全控制保...
答:
因为是电加热
38KW的
,所以应该选用的60A的具备漏电保护功能的漏保空开,
电线
选用6平方国标
电缆
就可以了就是3乘6+1的那种
电压是220V,要接功率为
38KW的
所有
用
电设备
需要
多少平方
的电线
?
答:
答:220v,
38千瓦的用
电设备如果是单相供电的话需要截面 50平方毫米的单芯铜线,就可满足要求。因为,38千瓦的用电设备,额定电流是:I=P/U=38000/220=172.72A; 50平的单芯铜线允许的安全载流量为174A。
三相
电机
用多大的电缆
答:
1、单相电,也就220V 。依据欧姆定律:P=UI7000=220I I=32A,建议用4平方铜芯线。2、另一种是 7
KW的三相
电机,也称做(三相感性负荷)依据功率式:P=1.732UI*0.757000=1.732*380*I*0.75 I=14.2A,建议用2.5平方铜芯线。因为
电线
质量(国标或非国标),穿线条件(明敷或暗穿管),实际...