具体的要看你的辐射环境和温度系数以及电缆具体需求长度等、、、如果是普通电缆的话YJV3*70+2*35就可以了!追问

辐射环境和温度系数都是正常情况,不予考虑。长度120米左右,需要多粗的电缆啊。能把算法告诉我吗?pe线和零线是怎么得出的?谢谢

第2个回答  2012-06-29
用铜芯3X70平方+2X35平方或吕芯95平方够用,165除以2就是吕芯要选截面级别82.5选95的铜芯将一个级别70的就可以
第3个回答  2012-06-29
建议选VLV3*95+2*50铝电缆,选铝电缆好处是:可以选充分大的截面减小了损耗而且投资成本低很多,只要用铜铝过渡线鼻子解决铜铝接头问题,其它使用性能不低于铜电缆。50mm2的零线和PE线因没有多少工作电流只是考虑了机械强度,应选截面是相线的二分之一。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-06-29
电流不低于165A,铜电缆应选用面积:S=165/1.8=91.7平方毫米
铜电缆应选用3*95+2*50
第5个回答  2012-06-29
电缆粗细只和电流有关。
这个最好查下电缆的表。
电工有个口诀:10下5,百上2,25/35 四三界。
就是说10平方以下的线,每平方毫米可通过5A电流。你可按口诀估算下。大概在50平方以上吧。本回答被网友采纳