推荐答案 2018-01-28
è¿ä¸ªè§èè¦æ±çæ¯å·¥é¢å¯å¨ï¼ä¸åºéç¨æä¸è§æè èªèååå¨å¯å¨ãåºè®¾ç½®å·¡æ£æ§å¶æã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y3YD3YDWDZRVZ3GDYKZ.html
相似回答
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
水泵控制柜
应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)...
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述要求规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
GB50974-2014
消防水泵控制
与操作相关要求
答:
消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动
。11.0.6稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。11.0.7在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:1控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
4、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。5、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。6、消防水泵应能手动启停和自动启动...