消防水泵控制柜的检验应符合哪些规定
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-08
è¿ä¸ªéè¦ç¬¦ågb50974-2014ç11ç« èæ§å¶ç« èæè¦æ±çæ°´æ³µçè¦æ±çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKDVGRK6RWYDWZKRYKR.html
相似回答
消防水泵控制柜
验收规范
答:
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。11.0.2 消防水泵不应设置自动停...
为什么
控制柜
外表面不应有明显的磕碰伤痕
答:
消防水泵控制柜的检验应符合下列要求:1.
消防水泵控制柜的控制功能应符合本规范第11章和设计要求
,并应经国家批准的质量监督检验中心检测合格的产品;2. 控制柜体应端正,表面应平整,涂层颜色应均匀一致,应无眩光,并应符合现行国家标准GB/T 3047.1《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》的...
消防水泵控制柜的检验应符合哪些规定
答:
这个需要
符合
gb50974-2014的11章节
控制
章节按要求
的水泵的
要求的。
消防水泵
自动巡检时,巡检功能
应符合
下列
规定
( )。
答:
【答案】:A、D、E
消防水泵自动巡检时,以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min
;对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态。