剪力墙边缘构件配筋很高怎么回事?组合配筋后也没很大作用?

如题所述

因为看不到你的具体图纸,这个问题有很多情况的,1。结构不对称,布置不合理。2。位于建筑物的端部,3。剪力墙布置过密,过长。
你可以先试着调整一下周围的剪力墙布置,最好让刚度中心和质量中心尽量接近一些,最好是内部削弱一些剪力墙,周边加强一些,看偶然偏心下的位移比最好能小一些。如果这些调整过,还是比较大的话,也可以把剪力墙的分布筋加大一些,暗柱配筋会小一些。剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋。 它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。
现浇剪力墙边缘构件配筋可以从三个方面来取得:一个是WPJ文件,一个是SATWE分析结果中的“边缘构件”图,一个是SATWE剪力墙组合配筋选项。
需要同时满足高规中最小配筋率要求和受力计算配筋要求;这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和,带短翼缘的暗柱纵筋量应是翼缘所在剪力墙配筋量x2加上另向剪力墙配筋。
SATWE 程序对剪力墙的配筋结果提供两张图,一张是配筋简图中对于各个直线剪力墙段的配筋结果(WPJ 文件),另一张是边缘构件配筋结果。值得注意的是:直线剪力墙段的暗柱主筋给出的是计算值,如果计算值小于零则取零,并不考虑构造要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-24
退一万步说,不能调整结构布置,2500的配筋,即使是最小的200x400暗柱型边缘构件,6-25或8-20,也是可以配的下的,也没有问题。 你说的意思,不
第2个回答  推荐于2017-10-02
本回答被提问者和网友采纳
相似回答