44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆穿管埋设规范
电缆穿管
地埋敷设的
规范
要求有哪些?
答:
电缆穿管
地埋敷设
规范
要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应
埋设
环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电缆
敷设时应符合哪些规则要求。
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用
电缆穿
波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置
深度应符合下列规定:1...
电缆
直埋地
穿管
敷设的方法
答:
1、
电缆
直埋地
穿管
敷设时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
电力
电缆
敷设有什么要求?
答:
直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
电缆
敷设施工标准
规范
是什么
答:
电缆
敷设施工标准
规范
如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
埋设
深度:直埋敷设、
穿管
敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接
埋地敷设
的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
电缆
线路怎样
埋设
?
答:
2、直埋
电缆
沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
室外埋地
电缆
套管的
埋设
要求有哪些
答:
束节两端的钢管要有可靠的电气连接。管口必须光滑、无毛刺,管内清洁无杂质。在预埋时,各类保护
管管
口应用木塞堵住管口,以防杂物进入管内。导线在管内不准有接头或伤痕,导线
穿管
后应用绝缘布包扎或用塑料套管,严禁两种不同规格材料的导线穿在同一根管中。参考资料来源:百度百科-地下
电缆
...
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
电缆
套管
埋地敷设
的
规范
主要包括:电缆套管的选择、
埋设
深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
建筑电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计标准》5.4电缆保护管敷设。
10KV
电缆穿
钢管
埋设
时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用
管子
不同可采用水泥包封.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆穿管埋地敷设规范
电缆保护管埋地敷设规范
电缆埋设规范
电缆埋地敷设规范标准
室外电缆埋地敷设规范
路灯电缆埋设规范
高压电缆埋地敷设规范
高压电缆沟埋设规范要求
电缆穿管规范