三相四线100千瓦用多大电缆
单相总负荷
100KW
平均分摊在
三相四线电缆
上(照明用),距离400m,
需要
配置...
答:
由于距离400m,应该选择3条70mm²的单芯铜
电缆
。中性线选择50mm²的单芯铜电缆。
三相100
个
千瓦
需
多大
的铜
电缆
.长约300米
答:
根据载流量和电压降计算和查询,需要YJV3*95的
电缆
S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相四线
46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面(mm²)S=
100
*300...
单相用电功率
100千瓦
,
使用三相四线
供电,要
用多大
的
电缆
?
答:
要看是
四线
单股线明铺还是单个多股
电缆线
了,铜线
要使用
50-95平方的,铝线要使用70-120平方的。
100千瓦
施工用电要
用多大
的铝芯
电缆
答:
100千瓦用
95平方铝线
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进...
100kw
机器
用多大
的开关和
电线
比较合适?
答:
根据电压等级算出电流,再根据各种稳定条件校验一下。 380V,至少要95MM2铜
电缆
,最好选用120MM2铜电缆。
三相四线
分成220,总负荷
100kw
.要配多大的空气开关和铝电。呵呵,三相四线分成220,总负荷100kw.要配200A的空气开关;用185的铝电缆就欧啦。 150A开关,最好50MM的线。100kw(三相电)要
用多大
的电缆...
100
的负载
要多大的电缆线
??熔断器要
用多大
。漏电开关要多大??
答:
100KW
,额定电流约152A,选用3×70+1×35VV铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力
电缆
直敷,电缆载流量180A。如果是落地式开关柜,则按照进线开始分别为:熔断器式隔离刀开关(不是负荷开关,是分断用的隔离开关),熔断器选用300A;
三相四线
式漏电保护器,电流容量200A(或250A),然后是各支路断路器,...
三相
电
千瓦
怎么计算
用多大电缆
答:
P=1.732x380xIx0.85 I=P÷(1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)以10
千瓦
,
三相
380V50HZ交流电为例:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=10000÷(1.732x380x0.85...
三相四线
120平方
电线
可负载多少
千瓦
?
答:
3×120+1×95(120²或者35².零线有多个规格)环境温度25°空气中敷设铜芯
电缆
载流量275A,铝芯电缆载流量210A。纯电阻负载铜芯电缆可以负载约180千瓦。感性负载约110千瓦(如电机)。铝芯电缆纯电阻负载约140千瓦,感性负载约
100千瓦
。
200
千瓦用多大电缆线三相四线
答:
35平方毫米
电缆线
。根据查询中国型材网显示,200
千瓦三相四线
的用电量比较大,
需要使用
较粗
的电线
,使用35平方毫米电缆线,以保证电压和电流的稳定性和安全性。
200
千瓦三相四线用多大电缆
答:
铜芯约200平方毫米
电缆
。在
三相四线
电路当中,200
KW的
负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择铜芯电缆约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9